yeni yapılacak prefabrik bir ofiste 6 yada 7 tane iç ünite için gerekli hesaplamaları (odaların soğutma-ısıtma yükü, gerekli boru çapları vs.) yapabilecek bir excell tablosu elinde olan bir arkadaş varsa belirtmesini rica eder herkese iyi çalışmalar dilerim.

16.04.2015 12:45    

hasantursun
Yardımcı olabilecek bir arkadaş aranıyor.

20.04.2015 11:35    

hasantursun
Çok zor bir soru ki hala bir yardım alamadım, herhalde.

21.04.2015 08:08    

alirizasahin
Firmaların hesap programlarını kullanarak hesap yapılması gerekir. Klima iç ünite tipine ve boru mesafesine göre farklılık gösterebilir. Ama yaklaşık boru çapı aşağıda tabloda görüldüğü üzere kullanılabilir, ben bazen bu tabloyu kullanıyorum.

VRF Bakır Boru Çapları
------------------------- Likit Hattı ----------Gaz Hattı
0 - 3 kW (Dahil)------ 3/8" ---------------- 1/4"
3 - 4 kW (Dahil)------- 1/2" ---------------- 1/4"
4 - 16 kW (Dahil)------ 5/8" ------------ 3/8"
16 - 30 kW (Dahil)------ 7/8" ------------ 1/2"
30 - 50 kW (Dahil)------ 1 1/8" --------------- 5/8"
50 - 90 kW (Dahil)------- 1 3/8" ------------- 3/4"
90 - 135 kW (Dahil)------- 1 5/8" ----------- 7/8"

28.04.2015 08:17    

hasantursun
Teşekkürler Ari RIza arkadaşım

hasantursun (28.04.2015 11:34 GMT)